【小区】:滨江学府8-4
【户型】:三室两厅
【面积】:90平
【风格】:中式
【基装】:3.75万
【开工到水电验收工期】:13天
滨江学府8-4是该小区第4家。7月29日谭老师加了微信、他之前已经去看过前面3家的工地,说在万州装修家装水电做到这样的工艺他是认可的。比较过好几家装修公司了。工艺、材料没有问题、现在主要咨询一些其他细节。
8月2日《开工大吉》。开工大吉的横幅上是所有验收标准的工艺图片,一直会粘贴在客厅里、师傅照图施工、业主按照图片验收。这样的管理模式是非常有效的,就可以说到做到、因为没有按照图片施工、业主可以不验收,不给钱。
拆墙看起来简单、其实很多细节要注意。特别是靠外墙的拆除、拆除太暴力时会影响外墙防水,后期很难修复。拆半墙一定不能用大锤暴力拆除。那样会把留下的部分抖松动。时间长了可能出现安全问题,非常危险了。
新建墙体时在老墙里植入钢筋、修墙时把钢筋砌在墙体里、这样就将新老墙链接在一起形成一个整体,就更牢固。
线槽剃打要横平竖直、切记不可以出现横槽。那样对墙体伤害大,特别是后期安装东西容易伤害到隐蔽在墙体里的水电实施
涂刷墙固地固就非常有必要的,涂刷后可以提高水泥和腻子的附着力
水电材料验收时全部这样展开、品牌显示在面上,这样验收更方便、也可以拍照留底、还可以发视频给不能来现场的家人、让他们更放心。
弱电走地、这样就能降低强电对弱电信号的干扰。电信、移动一定要双网接入弱电箱。这样可以双网同用。每个房间都要有网络线进入。有线信号一定不无线信号强。
强电走天、是要先布好管、空管验收后再穿线。这样就保证了线可以抽动。方便以后加线或者换线。
强电分组
1、客厅风管机或者柜机4平方一组独立回路,
2、其他房间空调分别单独4平方一组独立回路,
3、每个卫生间单独的一组4平方独立回路,
4、客厅插座、灯线一组2.5独立回路,
5、所有卧室插座、灯线一组2.5独立回路,
6、冰箱单独一组2.5独立回路,
7、厨房单独一组4平方独立回路,
8、餐桌旁边一组4平方独立回路
万州装修家装水电这样来分组是比较合理、安全的
水管走天好处比走地多、出现问题易发现、维修起来工程量小、速度快等等。
开工到水电验收13天、业主谭老师非常满意、在验收评语区给了“5星好评”
在万州装修家装水电只要这样来施工、走线分组,基本就可以满足家庭用电需求了。